钢铝窗接地在什么情况下计算?
根据图纸描述,门窗是超过60m以上与均压带可靠连接,本楼屋面标高52米,窗体是断桥铝,是否计算钢铝窗接地?如果计算,是从几层开始计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据《 GB5057 建筑物防雷设计规范》 ,第一类,防雷建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。第二类,防雷建筑物高于45m时,45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接;第三类,防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
综上,如果是三类防雷建筑,52m是不需要钢铝窗接地的。