• 钢铝窗接地在什么情况下计算?

    标高根据图纸描述,门窗是超过60m以上与均压带可靠连接,本楼屋面标高52米,窗体是断桥铝,是否计算钢铝窗接地?如果计算,是从几层开始计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据《 GB5057 建筑物防雷设计规范》 ,第一类,防雷建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。第二类,防雷建筑物高于45m时,45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接;第三类,防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。

    综上,如果是三类防雷建筑,52m是不需要钢铝窗接地的。

    2024-06-19 10:24:15 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题