  • 已采纳

    这个是设计偷懒的,其实应该是设计直接标注规格的,他这样标注是为了逃避责任的,一般技术员遇到这种情况,要专门做个技术交底,然后还要办理签证,确认实际使用的钢筋规格和布筋情况,为以后结算留下可靠的有效资料

    你的图纸中,假设筏板面筋是C20的主筋,查表知道20钢筋的截面面积是3.142cm2,那么根据要求加强筋截面面积要大于原面积截面面积的一半,那3.142/2=1.571,按同间距布置加强筋的话,那么加强筋的规格最低要布置C16,因为16的截面面积是2.011cm2,如果用14的只有1.539cm2,理论上说1.539小于1.571了,这是按照同间距同强度计算的

    如果通过调整间距也可以使用14的,甚至12的也可以,那就是减少间距布置,总之在单位范围内,比如1米长度之内,总加强筋截面面积要大于总面筋的截面面积的一半


    这是干过技术员的一看就清楚了,如果你没有看到,请转行去干几年技术员吧    呵呵呵

    2015-02-07 10:56:41 

  • 这里的面积,是指钢筋的截面积

    后浇带加强筋面积大于原钢筋一半,是强筋的总截面面积应大于原钢筋总截面面积的一半

    2015-02-07 10:36:33 