执笔一幅画 2024-06-21 01:57:07 | 天津市 安装预算结算审核计价软件GCCP | 344查看 2回答
关于引下线、主筋与圈梁钢筋焊接、跨接
天津引下线按根计算,柱子主筋与圈梁钢筋焊接及跨接还单独计算吗?
2024-06-21 01:58:57 补充
注意是按根计算的。
2024-06-21 02:01:56 补充
引下线是按根的那个定额,柱子主筋与圈梁钢筋焊接及跨接还单独计算吗?这个引下线的根定额谁知道定额是考虑多少米一根(组)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子主筋与圈梁钢筋焊接及跨接不单独计算.
2024-06-21 05:41:34
-
依据2020《天津市建设工程计价办法》工程量计算规则:
引下线:避雷引下线利用建筑物内主筋引下按设计图示数量计算,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
柱子主筋与圈梁钢筋焊接需要计算跨接:柱子主筋与圈梁连接按数量计算,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋处数按设计规定计算。
注意,利用结构主筋作引下线,考虑两根主筋,但米数不乘2。
回答正确请采纳并点赞,因为每一个人都是免费服务首次提交 2024-06-21 08:50:43 最近修改2024-06-21 08:51:57 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看