• 楼梯板配筋

    “梯板支座端上部纵筋按梯板下部纵筋的1/2配置,且不小于Φ8@200”是什么意思?如果梯板下部纵筋为直径14的三级钢筋,间距100,那么上部纵筋是什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是设计要求,比如梯板下部纵筋Φ12@100是20根,支座端上部纵筋可以是Φ12十根、Φ10十根、最低标准是Φ8@200十根~十一根。如果梯板下部纵筋为直径14的三级钢筋,间距100,那么上部纵筋是14、12、10、8的钢筋@200