heituyaoxuexi 2010-07-26 00:08:19 | 河北省 其他专业 | 476查看 4回答
笔算剪力墙与相邻柱子之间的钢筋算量问题
墙与相邻柱子之间摆放钢筋时,二者的间距有何要求,有剪力墙的净距怎样算多少根竖直筋。如墙体净距为1000mm,有多少根竖直筋 还有墙的水平筋是否算((楼层高度-楼层板厚)-混凝土保护厚度50)/间距+1
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙的钢筋起始,从柱边50mm算起。
2010-07-26 06:38:31
-
根数要看设计给的剪力墙钢筋间距是多少而定 布置钢筋起步是50
2010-07-26 14:53:53
-
笔算剪力墙与相邻柱子之间的钢筋算量问题,,墙与相邻柱子之间摆放钢筋时,二者的间距有何要求,有剪力墙的净距怎样算多少根竖直筋。如墙体净距为1000mm,有多少根竖直筋 墙与相邻柱子之间摆放钢筋时,二者的间距的要求是:剪力墙的竖直钢筋是从柱子的截面50mm开始设置。 有剪力墙的净距怎样算多少根竖直筋。如墙体净距为1000mm,有多少根竖直筋 应该有钢筋根数是 (1000-50*2)/间距+1. 墙的水平筋是否算((楼层高度-楼层板厚)-混凝土保护厚度50)/间距+1,这不对,应该是 (楼层高度-楼层板厚)/间距+1。
2010-07-26 07:46:16
-
墙的垂直钢筋应该从柱边50开始布置钢筋, 墙的水平钢筋数量是(楼层高度-楼层板厚)-混凝土保护厚度50)/间距向上取整。
2010-07-26 08:00:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看