• 门上方过梁问题

    1. 结构标高与建筑标高相差110mm,110mm为地面做法;

    2. 实际中门上方为顶梁底标高。但在GTJ中,设置门离地高度为0,生成过梁时门上方出现110mm的过梁。

    3. 最终结算时,110mm过梁会给算吗?还是应该将此过梁删除。

    4. 请教一下各位老师顶梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

    • 实际中门上方为顶梁底标高。但在GTJ中,设置门离地高度为0,生成过梁时门上方出现110mm的过梁。

    • 最终结算时,110mm过梁会给算吗?还是应该将此过梁删除。


    • 不会有过梁的。设置门离地高度为110就对手了,上边是结构梁底,不存在过梁

    2024-06-22 19:25:32 