• 请问一下各位老师,板钢筋问题

    XY方向Y方向按这个钢筋为例,我理解的是XY方向布置,底筋x和y方向都是c10-200,面筋x和y方向都是c8-200,是这样吗

    2024-06-24 13:33:37 补充

    如果我理解错了那应该怎么样布置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 底筋x和y方向都是C8@150,图中已标注好的支座负筋按图示:C8@180、跨板负筋按图示:C10@200,已画出未标注的支座负筋按C8@200(图中没有)

    2024-06-24 13:45:12 

  • 不是,你理解错了,你的截图分了三种钢筋,板底受力筋,如果平面图没有标明则按C8@150布置,其次是支座负筋未注明的按C8@200,你的截的平台图C10@200是跨板受力筋,这块板你底筋布置双向C8@150,再布置C10@200是跨板受力筋就行了。板配筋有单层配筋和双层配筋,板底受力一定要有的,单层配筋的话,要配支座负筋,支座负筋是面筋,跨板受力筋也是面筋。当然双层配筋也会有支座负筋,主要看设计了。

    2024-06-24 14:39:34 