liudehua123 2010-07-26 11:21:14 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 291查看 6回答
钢筋2009
请问各位专家:屋面板上部加双向筋A6-180同负筋搭接,在软件中怎么设置啊?谢谢! 一层板的负筋A6-250 ,二层的负筋为A6-200, 但是两块板都是100厚,在软件中怎么处理啊?谢谢!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以用温度筋来画。温度筋的计算方法就是与负筋搭接。
2010-07-26 11:22:41
-
可以分别定义和绘制板受力筋,注意这个受力筋是上部筋.再定义和绘制板负筋即可.
2010-07-26 21:51:49
-
请问各位专家:屋面板上部加双向筋A6-180同负筋搭接,在软件中怎么设置啊?谢谢! 这个是在受力筋里面定义温度筋,用温度筋来布置。
2010-07-26 11:27:51
-
再板温度筋里定义 温度筋与负筋搭接150
2010-07-26 11:52:21
-
把受力筋的属性改为温度筋。温度筋与负筋搭接150。
2010-07-26 12:32:07
-
可以设置底筋和面筋来画,就计算双层双向的钢筋。
2010-07-26 14:42:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看