• 关于风机的定额子目问题?

    关于风机的定额子目问题,需要请教诸位老师一下: 1、广东省06安装定额中将离心式通风机分为4#、6#、8#、12#、16#、20#这几个子目,请问定额是根据什么原则编制的? 2、定额是按4#、6#、...、20#等编制,可实际套子目时经常提供的参数是风速、功率、压力等参数,套子目时应如何转化? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    很抱歉,刚才我的回答有误,经过查询有关资料,更正回答如下: 1、离心式通风机分为4#、6#、8#、12#、16#、20#是按风机出风口的直径编制的,比如8#风机,出风口的直径为800、12#风机的出风口直径为1200,以此类推。 2、设计图纸应该提供风量参数的,同一型号的风机的风量不一定相同,风量的大小跟风机所配电机的功率、转速有关。

    2010-07-26 15:54:11 

  • 1、定额是按照风量的大小来编制的 如下列定额子目: 9-4离心式通风机安装 风量4500m3/h以下 9-9离心式通风机安装 风量123000m3/h以上 2、你看设施图纸 的设计说明当中能给出数据(如果没给的话 跟设计院联系)

    2010-07-26 16:11:55 

  • 按风机出口处风管的直径确定套定额号