• 分支

    各位老师好,请问:两个T接端子箱那段电缆,最上面那个T接箱是基于下面的T接箱已经分支出去的线再次分支出去的,还是基于A3-P1线路分支出去的呢?该段线路的电缆头该如何计取呢?

    计取

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这个回路原则上说,最上边不需要T接,没有其它回路了,直接是2AL那个T接2个出来,一个是2AL进线,一个是3AL系统进线规格,既然画了,你就按图算,2楼T接3个头,3楼2个头,规格需要看系统图截面