安装小白 2024-06-26 17:07:58 | 辽宁省 安装安装算量GQI | 94查看 2回答
室外雨污水管道管径等相关问题,求老前辈详细讲解一下
在室外工程的图纸中,这些管道总是看到过路管要加套管、埋土深度不足(例0.7m)加砼保护层,此类问题应该如何考虑解决呢?如果有景观图纸的画是不是得叠图,然后把在道路内的管道工程量计算出套管?再根据景观覆土厚度高差做差一点一点看看覆土厚度不足的管道有多少米呢,这种覆土不足的单独列出来加砼保护?如果没有室外景观图纸怎么办?是不是不用算了?
关于检查井的问题,图纸总是说车道上的重型井盖,其余的地方轻型井盖,那么是不是也需要室外图纸来进行叠图,再单独数井盖?
关于检查井,比如一条路的检查井最开始可能一米深,到路的尽头可能3米深,而这个井的深度是一点一点变深的,总不能每个井深列一个吧?如果归类的话,比如一米到1.5米深的,2米到2.5米深的归类,应在怎么分类
关于室外消火栓,常见的图纸都没有室外消火栓的埋地水平管埋入深度或者标高,就给一个图集选型。那么这个消火栓的立管长度是不是也得对比着景观室外标高来一个一个算啊?
以上问题求老师们多多赐教,感激不尽
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套管、砼保护层 一般在设计说明中说明做法、平面图中标注位置,如无设计说明则不予考虑,无平面标注可按道路宽度+两侧各宽出1m考虑,或者按管道全长考虑,并补充说明
车道上的重型井盖需要结合道路图纸,如无标注则全部按重型考虑并补充说明
检查井按平均深度考虑,按井直径分列,不需要按深度分列
室外消火栓定额已综合考虑立管工程量,平面图计算水平管即可,详13S201 图集31~32页
需要注意的是,给水管按全长考虑,雨水污水管需要扣除井,扣除长度详当地定额规定,土方按(管道全长*截面积)考虑,井不再重复计算
如采用图集应在清单标注清楚,采用何种图集以及哪一页,如:1.名称:Φ1000雨水混凝土检查井、2.做法:参照图集20S515,P29
给水管冲洗两遍,详《给排水构筑物施工及验收规范》GB_50141-2008
2024-06-26 17:38:30
-
所有问题都需要依据设计说明及详图计算,图纸不详只能跟设计沟通或现场确认
1、依据图纸是否明确标注做法,确定预算做法
2、依据图纸设计位置区分轻重型,按图示数量计算
3、检查井筒砌筑适用于井深不同的调整和方沟井筒的砌筑,区分高度按数量计算,高度不同时采用每增减0.2m计算
4、图纸设计应完善详图及标高数据,管道长度应按不同埋深分别计算
2024-06-26 17:40:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看