-
啊呀你怎么这样 2024-06-27 11:25:40 | 天津市 安装预算安装算量GQI | 201查看 2回答
关于消防报警的输入输出模块
是这样,消防报警中的输入输出模块是需要接电源线的,由消防分包施工,但是在配电箱内的这些输入输出模块的电源线是否还是由消防分包来接电源线?(排烟窗、挡烟垂壁控制箱的电源线总包已施工完毕),就是这些控制箱内电源线总包已接好,箱内的输入输出模块是否需要单独从消防接线端子箱内拉一根电源线到这些输入输出模块内?求大佬赐教
2024-06-27 11:38:14 补充
补充系统图,设计偷懒,系统图全是一根线,分不清电源线+信号线还是单独信号线的,只有根据需要电源线的元器件自己来区分
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先要确定输入输出模块是否需要电源?现在的报警设备越来越先进,很多产品的输入输出模块已不需要电源即可实现功能。其次按照过去的做法,输入输出模块需要24V直流电电源,但这个电源与强电系统不一样,肯定由消防分包单位施工,总包单位给排烟窗、挡烟垂壁控制箱的电源线属于强电,与输入输出模块电源不是一个范畴。
2024-06-27 14:04:02
-
看火灾报警系统图
2024-06-27 11:34:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看