• 哪位大师知道下面图纸是不是有误

    大师们,这个防火门监控通讯线图例是2*4.0,而系统图看出走消防控制室到主干线是2*1.5,走防火门闭门器到设备2*40,这个图纸是不是有误,是否是控制室到主干线是2*4.0,主干线到闭门器及相应设备室2*1.5

    图例

    消防控制室答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    绝对是图纸标注错误,系统图标注应该为2*4.0,支线肯定要不干线小,正常设计逻辑也是这样;

    请采纳!

    2024-06-28 08:27:02 