13921689277 2024-06-27 17:59:50 | 江苏省 安装安装算量GQI | 95查看 1回答
哪位大师知道下面图纸是不是有误
大师们,这个防火门监控通讯线图例是2*4.0,而系统图看出走消防控制室到主干线是2*1.5,走防火门闭门器到设备2*40,这个图纸是不是有误,是否是控制室到主干线是2*4.0,主干线到闭门器及相应设备室2*1.5
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
绝对是图纸标注错误,系统图标注应该为2*4.0,支线肯定要不干线小,正常设计逻辑也是这样;
请采纳!
2024-06-28 08:27:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看