乘风破浪 2024-06-27 20:41:40 | 广东省 预算施工结算审核 | 158查看 1回答
地下室顶板细石砼保护层是否可以套用广东10定额A7-106细石混凝土刚性防水?
问题一:如图所示,是应该套用A7-106细石混凝土刚性防水,还是套用A9-9细石砼找平层?
问题二:A7-106含量中有砂浆,该砂浆是什么作用?如图所示,细石砼保护层是否需要用到砂浆?
请详细些说明原因。谢谢
2024-06-27 20:55:24 补充
我认为应该套用A7-106细石砼刚性防水,属于面层,因为做法与第一道的细石砼找平层不同。
甲方认为,保护层上面还有疏水层和过滤层,不属于面层,应与第一道一样套找平层,最多按现场实际算个分隔缝。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以
2024-06-27 22:08:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看