• 老师,请教一下地下室底板防水面积的计算

    老师,我用垫层的体积除以厚度能作为底板的防水面积吗?如果可以,那垫层不是一般都外扩100的距离,这个计算防水的时候需要扣除吗?还有除了这个我还需要加其他的吗?例如筏板侧面的直面面积。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以按照垫层的体积除厚度计算防水面积,但要扣除外扩100mm宽的部位。

    筏板侧边的防水需要计算。在报表中有筏板侧边面积

    2024-06-28 10:41:52 

  • 可以的,外扩100,不用扣除。筏板侧面的防水,周长*厚度。

    2024-06-28 10:43:16 

  • 地下防水都是全包的,没有缝隙,从底板做到地下室外墙出地面。且中间包含防水附加层。具体以建筑做法为准,及大样图

    2024-06-28 10:43:53 

  • 这样算工程量是不是少了,集水坑垂直的立面没有计算到,还有筏板侧边以及筏板边到外墙侧壁的这段,都是没有计算到位的。

    2024-06-28 10:54:22 

  • 你好,这个可以这样,但是有可能这个“量不是很准确”的,建议还是需要结合模型+手工计算这个工程量的。

    2024-06-28 10:58:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!