• 下图火灾报警没有消控室没有端子箱,只有右边一个电气间,那红色线槽是不是画错了?

    系统图单独

    图一是负一层平面图,图二是系统图。图一火灾报警没有消控室没有端子箱,只有右边一个电气间,那红色线槽是不是画错了?应该是从电气室出来吧,再就是左上角的这些线是从线槽出来的吗,还是单独走,没明白???

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 左边是各个系统,火灾监控系统,电源监系统,应急照明监控,防火门监控,对应的是各个配电箱内的系统模块,也就是从箱子开始算起,具体路由看平面如果都在竖井肯定是走的竖井桥架,如果有的不在竖井,那么就是单独走路由,肯定不是你右边的电气间,右边八成是强电间,就放了一个烟感,再找找或者平面上搜+1-JX,或者看桥架顺着找起始端

    2024-06-28 15:17:24 

  • 1、线槽是从消防控制室接过来的,这个电气间只是要装一个烟感而已

    2、左上角的线,是从线槽出来,线槽里的线连接到消防控制室

    2024-06-28 15:18:11 