• 急!!!在钢筋抽样2009里,图形已绘制完毕,怎么修改计算设置?

    我的图形已经绘制完毕,发现计算设置里的“搭接设置”内容有错误,需要修改。柱的搭接方式由绑扎改为电渣压力焊,修改后没有“应用到项目”选项,修改后我保存了,验证钢筋量没有任何的变化。还有保护层我也需要修改。这些内容都在我的图形完成后修改有用吗?我该怎么办啊?谢谢帮助~!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    后修改的搭接设置最好点下"应用到项目" 保护层后修改有用 不好意思,与10.0搞混了,2009中没有应用到项目了 调整后汇总计算,钢筋量没变化,你看下是不是柱钢筋没有你调整的类别的钢筋,还有看下接头数量发生变化没有

    2010-07-27 10:50:17 

  • 图形绘制前和绘制完毕再修改设置,其效果是一样的,绘制完毕再修改设置,汇总计算一下就可以了。

    2010-07-27 10:53:11 

  • 图形完成后也一样可以修改,在计算设置中修改总量会发生变化。

    2010-07-27 10:51:02 

  • 修改保存后还必须再汇总计算一次才可以再出量的。

    2010-07-27 10:53:29 

  • 修改以后点击保存-汇总即可。

    2010-07-27 12:11:43 

  • 修改后要重新汇总计算才可以改变的

    2010-07-27 13:31:32 