新手者 2024-06-29 14:06:05 | 广东省 安装 | 124查看 1回答
请问在强电系统图框中是什么意思,里面的电缆工程量如何计算呢
2024-06-29 14:09:31 补充
按我的理解是一条电缆连接一台配电箱,那这里备注L1L2L3是什么意思呢,是三条回路吗,但是L1L2L3在其他配电箱都有备注,这样我就无法理解L1L2L3代表了哪个箱的回路
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、图框中L1L2L3指的是三相电中ABC相,也相当于前面总箱至分箱间的是三相五线制,电压380V(ABC三相+零线+接地线)
2、下面L1指的指的是A相,L2是指B相等,也相当于前面总箱至分箱间是单相三线制,电压220V
3、每个回路的电缆工程量是从前端的总箱至后面的分箱间电缆走向总和
2024-06-29 14:15:15