• 主梁上有多跟次梁,次梁的加筋和吊筋如何输入?

    主梁上有多跟次梁,次梁的加筋和吊筋如何输入?次梁宽度不一样和相同时是否有区别?我图纸中说明:两边加筋为3a10@50,我该怎么输入?吊筋只有中间次梁有,我该如何设置呢?谢谢

    梁宽

    吊筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 主梁上有多跟次梁,次梁的加筋和吊筋均在输入;次梁宽度不一样和相同时次梁加筋是一样的,吊筋计算结果是不一样的。

    2010-07-27 13:50:21 

  • 钢筋2009最新功能,点右键,最底下有自动设置次梁加紧,吊筋

    2010-07-27 13:55:04 

  • 边加筋为3a10@50,我该怎么输入?吊筋只有中间次梁有我该如何设置呢? 如上图 3a10@50 在次梁加筋那 相应位置输入就可以,和你输入的方法一样 不过数额应该是6A10就可以 因为每边3个 一个次梁就6个 同理吊筋输入 有的地方就输入 没有的就不输入 ----- 按要求输入 应该都有吊筋 没有箍筋的情况多 实在不行可以算好后 在编辑钢筋里面将其改为你需要的 然后锁定 就可以

    2010-07-27 13:51:36 

  • 主梁上有多跟次梁,次梁的加筋和吊筋如何输入?(次梁宽度的输入格式:宽度/宽度/宽度,次梁吊筋输入的格式:如:2C16/2C18/2C16)次梁宽度不一样和相同时是否有区别?(有区别,会影响主梁钢筋个数的计算)我图纸中说明:两边加筋为3a10@50,我该怎么输入?(如果加筋的直径与主梁箍筋直径相同就按6/6/6输入,如果与主梁箍筋直径不同就按A10/A10/A10输入,间距可以不输入,软件默认的是50mm)吊筋只有中间次梁有,我该如何设置呢?(按0/2C20/0输入) 0/2C/0提示错误...? 按0/2C20/0应该是正确的,我在GGJ2009里面就输入进去了,你再试试,如果还是不行,可能是软件有问题,就找当地广联达客服来解决。我的不但设置上了,而且计算出来也是正确的(看附图2)

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-07-27 13:59:09 

  • 在主梁原位标注的表格中的次梁加筋位置用“/”隔开输入,例如6/6/6

    2010-07-27 13:56:32 

  • 吊筋根据图纸在原位标注中腰筋处输入

    2010-07-27 13:51:08 