灰太狼 2024-07-01 09:42:37 | 浙江省 安装预算安装算量GQI | 95查看 1回答
识别了通风管道,再识别风口的时候,立管段选择了帆布,最后生成的立管不管高度是200mm还是1000mm,生成的都是帆布,实际施工过程中,只有200长时帆布,其余高度都是跟风管管材的,请问该如何设置
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
你叫什么名字 白银专家
答题: 3962 被赞: 2576
2024-07-01 10:31:32
碳钢通风管道制作安装
通风管道刷油支架
求个通风管道刷油支架计算表格,1791009026@qq.com
通风管道算量问题
我知道通风管道按图示内径尺寸以展开面积计算,计算长度时均以设计图示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分),请问风管遇到转弯时,如何计算风管长度,是按弯头的圆弧计入,还是按中心线延长米计入,(即直角),如下图所示,是按黄色计算工程量,还是按红色计算工程量
通风管道算不算风口
浙江安装预算定额(2010)里面说:风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。如矩形风管的面积按图示周长乘以管道中心线长度计算。 风管长度一律以施工图示中心线长度为准,包括弯头、三通等管件的长度,但不包括部件所占长度。在《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2002里面说:通风部件指各类风口、检查孔等。 风管面积不扣除风口、检查孔,但是风管中心线长度又要扣除风口、检查孔,面积要用风管中心线去乘的,长度上扣掉了风口、检查孔,那面积里面怎么算的进去呢?
Φ500通风管道上面的防火帆布怎么计算
消防通风管道拆除套什么定额?拆除系数是多少?
消防通风管道拆除套什么定额?拆除系数是多少?还有下图的出自哪里?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-11
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看