• 【电器照明】线端并线是什么意思?如何计算工程量?

    我是审计方
    一个大型项目走廊区域新加引导发光标牌项目,施工方把发光标牌的接线分成了“线端并线”“上顶穿线”(如图)
    请问如何理解?配线线端并线按无端子外部接线来计算的话,按照规范计量规则是怎样?(配线信息:BV-3*5/JDG20)

    一楼N08标牌只有4块,搞不懂他这个60怎么算来的

    希望得到专家的指点

    ,不胜感激!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

           在电气安装工艺中,我们需要把导线与设备、控制开关、配电箱等连接在一起。由于导线截面大小的缘故,实际工作中小截面导线一般是单芯线,比如说 BV-3x2.5(铜芯塑料绝缘,三根单芯导线),这样的导线与配电箱连接的时候,只要把导线端头的绝缘层剥掉即可与配电箱压接,也就是说导线端头不需要做端子(也叫线鼻子),这在预算上叫无端子外部接线。

    一根3*2.5的线计算3个无端子接线 。标牌如果按照 灯具计算的话不需要计算端子 ,定额内已含。