大脸猫 2010-07-27 15:42:30 | 辽宁省 安装算量GQI | 955查看 3回答
采暖管道井中包含什么零件?有没有避震喉?避震喉一般安装在什么管道上?
如题问题补充:采暖井中一般含有锁闭调节阀、过滤器、热量表,还有没有其他的管件或者设备,有没有避震喉和闸阀?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳采暖井中一般含有锁闭调节阀、过滤器、热量表,还有没有其他的管件或者设备,有没有避震喉和闸阀? 需要看设计图中有没有,正常情况下,管道井中不设计避震喉的。 正常的采暖井中是要设计闸阀的。 按照设计图去查看啊,正常应该是供回水都安装锁闭阀和闸阀的。
2010-07-27 15:59:47
-
采暖管道井里面包含管道,管件,检查口等内容,不包含避震喉的,避震喉一般安装在容易发生震动的地方的
2010-07-27 15:46:32
-
采暖井中一般含有锁闭调节阀、过滤器、热量表,还有其他的管件法兰片等,一般是没有避震喉和闸阀的。
2010-07-27 22:02:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看