杨 2010-07-27 16:53:18 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 277查看 9回答
建筑面积的问题
我现在遇到一个这样的图形,共四层,一二层无墙体且由柱来支撑,三四层有墙体,这样的建筑物的建筑面积是怎么计算的
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳共四层,一二层无墙体且由柱来支撑,只要一二层有板,这样一二层仍然需要分别计算建筑面积,如果一二层中间没有板,就按一层计算建筑面积。 就是说一二层就一层板的话,就只能按一层的面积来计算建筑面积,如果一二层都有板,就分别计算建筑面积即可 如果一层没有顶板和二层共用顶板的话,就算一层的建筑面积即可
2010-07-27 16:56:58
-
按你说的情况应该全部计算
2010-07-27 16:55:40
-
无维护结构的计算一般建筑面积 三四层计算全面积
2010-07-27 16:55:41
-
一二层如果有顶板应按顶板的水平投影面积的一半计算建筑面积,三四层计算全面积。
2010-07-27 17:02:51
-
一、二层的建筑面积是计算到柱的外皮,按50%计算。 3.0.8 建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的l/2 计算。 3.0.9 立体书库、立体仓库、立体车库,无结构层的应按一层计算,有结构层的应按其结构层面积分别计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算l/2面积。 3.0.10 有围护结构的舞台灯光控制室,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 3.0.11 建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2 面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。 3.0.12 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的l/2计算。
2010-07-27 16:55:42
-
算至一、二层的建筑面积是计算到柱的外皮,按全面积计算。 这不能理解为无围护结构。当然三四层也要算。。。。 有永久性顶盖,以后一般要有维护结构的。。。。一定要算。。。
2010-07-27 16:58:07
-
这个问题并不复杂,可为什么答案不一样呢?呵呵呵。既然分了一层和二层那说明有板;既然由柱子支撑,那就应该按柱子外边线算起计算建筑面积。可为什么要按一半计算呢?
2010-07-27 19:54:25
-
有维护结构的计算全面积,没有维护结构的计算一半面积就得了。
2010-07-28 11:39:59
-
我现在遇到一个这样的图形,共四层,一二层无墙体且由柱来支撑,三四层有墙体,这样的建筑物的建筑面积是怎么计算的. 一二层无墙体且由柱来支撑,一、二层是以柱的外围围起来的面积的二分之一计算一、二层的建筑面积,三、四层有墙体,可以按照外墙的外边线长与宽计算三、四层的建筑面积,然后把这四层的建筑面积相加就是这栋建筑物的总建筑面积了。
2010-07-29 17:07:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看