• 电网EPC项目清单特征变更如何调整结算价(业主提出的设计变更,已有签证)

    我们项目总价合同,除了业主委托和业主设计变更,其他情况不调整。我这里有张外墙保温联系单,原合同按50mm厚投标,总投标报价12000元,现在变更为70mm(业主提出),且联系单业主已签署“情况属实”。现在我做签证,外墙保温的工程量只多了2m3,业主是说能按实际工程量给材料价差(比如50mm材料50元,70mm材料70元,费用增加就是20元*实际工程量)。但是我现在做的签证,因为50mm厚的保温板是没有做的,量价我全扣掉,70mm按新增正常套定额报价,70mm外表保温板是73万,那我费用增加就是73万-投标的1.2万=71.8万。请教大牛们,我这个思路有问题吗?结算价

    2024-07-02 15:58:32 补充

    投标报

    2024-07-02 16:00:51 补充

    答疑解惑

    2024-07-02 16:36:08 补充

    广联达服务新干线

    2024-07-02 16:41:16 补充

    因为我理解,50mm的也相当于没有施工,70mm是应业主要求替换施工的,正好踩在我的报价偏低项。如果业主不要求换成70mm的,那50mm的价格低,我也就认了。但是由于业主提高了生产 标准,造成我们成本增大,那这个价格差他就得承担了(合同也是这么约定的)。而且这个签证表格,是业主给的模版,当我填的时候,就发现,你问我50mm的做没有,那我没有,工程量就从100变成0;70mm的我做了,你也给签署联系单了,说“情况属实”,那我就是工程量由投标的0,变成实际的122的工程量,价格则是正常组价。或者换个角度,因为投标,不管价格报偏低还是偏高,正好对应清单特征的时候,工程量的变化不管多少,变更金额也只能是投标单价*签证工程量,那么采用同一套评价标准的话,我的投标价是具备参考意义的,只有当清单项没有的时候,我才能重新组价。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 思路是没问题的,建议再复核一下单价,差的太多了

    2024-07-01 18:18:21 

  • 有问题,有参考价执行参考价,完全重新组价不对。投标价组的不合理,只能自己承担这种错误

    2024-07-01 18:24:29 

  • 厚度增加20mm  量也就多2m³。总价73w 有点吓人。

    2024-07-02 16:22:01 