我有个问题要问你66 2024-07-02 12:06:42 | 湖北省 安装设计计价软件GCCP | 109查看 3回答
请教好心人,这个火灾报警线到底是从一楼消控室到负一层,然后分别到2~9层,还是
前三张是火灾报警系统图,他为什么每层分开画?第4张是火灾负一层平面图,第5张是火灾一层平面图。请教好心人,这个火灾报警线到底是从一楼消控室到负一层,然后分别到2~9层,还是从负一层上去到一层至九层,我看第三张系统图是从负一层往上走,我看平面图弱电井又在一层?负一层也没找到消控室?我迷茫了?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般都是从一层的消控室下到地下室,再从地下室到各个楼栋。
2024-07-02 12:17:50
-
最后一张图纸上不是有消防控制室吗?由消控室引到井
2024-07-02 13:00:06
-
这个项目是不是只有地下一层、1~9层一个单体?首先你图纸找一下,从消控室出来的管线有没有经过桥架,如果有桥架你沿着桥架找线路的走向,如果没有桥架,那就是一层消控室的出线进入一层 的弱电井,然后在一层的弱电井分别引下到负一层及引上至上部1~9层。从系统图中看是因为负一层和一层点位比较多(我说的点位是指烟感、温感、手报、消火栓按钮、各类模块等的个数),所以图纸单独画了(我估计是他按回路画了系统图,一个回路总点位不能超过200点),2~9层点位较少,图纸又单独画了一个系统。
2024-07-02 13:11:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看