• 请教好心人,这个火灾报警线到底是从一楼消控室到负一层,然后分别到2~9层,还是

    电井弱电答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    前三张是火灾报警系统图,他为什么每层分开画?第4张是火灾负一层平面图,第5张是火灾一层平面图。请教好心人,这个火灾报警线到底是从一楼消控室到负一层,然后分别到2~9层,还是从负一层上去到一层至九层,我看第三张系统图是从负一层往上走,我看平面图弱电井又在一层?负一层也没找到消控室?我迷茫了?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般都是从一层的消控室下到地下室,再从地下室到各个楼栋。

    2024-07-02 12:17:50 

  • 最后一张图纸上不是有消防控制室吗?由消控室引到井

    2024-07-02 13:00:06 

  • 这个项目是不是只有地下一层、1~9层一个单体?首先你图纸找一下,从消控室出来的管线有没有经过桥架,如果有桥架你沿着桥架找线路的走向,如果没有桥架,那就是一层消控室的出线进入一层 的弱电井,然后在一层的弱电井分别引下到负一层及引上至上部1~9层。从系统图中看是因为负一层和一层点位比较多(我说的点位是指烟感、温感、手报、消火栓按钮、各类模块等的个数),所以图纸单独画了(我估计是他按回路画了系统图,一个回路总点位不能超过200点),2~9层点位较少,图纸又单独画了一个系统。

    2024-07-02 13:11:06 