方 2009-12-31 10:35:28 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1177查看 4回答
图上暗柱标 只有箍筋(@100)没给拉筋信息
图上暗柱标 只有箍筋(@100)没给拉筋信息 、是否拉筋信息和直径和箍筋一样? 其中说明又说 :本图暗柱暗柱之外(Lc范围内)拉筋直径和间距为@200 这是否表明其中暗柱内拉筋间距也是@200? 还是只有外面的约束边缘为@200 暗柱内的拉筋个箍筋一样为@100?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱内箍筋应该@100,直径同箍筋。
2009-12-31 11:01:20
-
应该联系设计院
2009-12-31 10:45:11
-
暗柱的拉筋信息如无特殊注明,与箍筋相同; 暗柱之外(Lc范围内)拉筋直径和间距为@200 只是外面的约束边缘为@200
2009-12-31 11:01:52
-
这个不用问,柱内拉筋直径和间距肯定是和箍筋相同的,柱外的加强区才是说明中的@200,其他区域应该按剪力墙布 明白了吗,不明白可以和我聊天
2009-12-31 11:14:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看