• 图上暗柱标 只有箍筋(@100)没给拉筋信息

    图上暗柱标 只有箍筋(@100)没给拉筋信息 、是否拉筋信息和直径和箍筋一样? 其中说明又说 :本图暗柱暗柱之外(Lc范围内)拉筋直径和间距为@200 这是否表明其中暗柱内拉筋间距也是@200? 还是只有外面的约束边缘为@200 暗柱内的拉筋个箍筋一样为@100?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱内箍筋应该@100,直径同箍筋。

    2009-12-31 11:01:20 

  • 应该联系设计院

    2009-12-31 10:45:11 

  • 暗柱的拉筋信息如无特殊注明,与箍筋相同; 暗柱之外(Lc范围内)拉筋直径和间距为@200 只是外面的约束边缘为@200

    2009-12-31 11:01:52 

  • 这个不用问,柱内拉筋直径和间距肯定是和箍筋相同的,柱外的加强区才是说明中的@200,其他区域应该按剪力墙布 明白了吗,不明白可以和我聊天

    2009-12-31 11:14:50 