feifei007 2010-07-27 22:48:15 | 湖北省 其他专业 | 3097查看 4回答
600高的混凝土女儿墙套用栏板定额
湖北定额,600高的混凝土女儿墙套用“栏板”定额准确,还是套用“混凝土墙”定额准确呢?问题补充:女儿墙120mm厚
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳栏板、是建筑物中起到围护作用的一种构件,供人在正常使用建筑物时防止坠落的防护措施,是一种板状护栏设施,封闭连续,一般用在阳台或屋面女儿墙部位。高度在1.2m以下---0.3m以上的厚度在100mm以下是栏板 超过1.2m以上的属于混凝土墙。120厚的无论多高都按墙套定额
2010-07-27 23:02:15
-
应该套栏板子目!
2010-07-28 07:42:57
-
应该按混凝土墙套定额子目比较合适。
2010-07-28 07:14:28
-
湖北定额,600高的120mm厚混凝土女儿墙不应套用“栏板”定额子目,而是套用“混凝土墙”定额子目准确。因为“栏板”的厚度一般是在100以下,超过100厚就在套砼“墙”了。
2010-07-28 05:53:28