• 钢筋接头问题

    图纸上没有说直径多少的用什么接头 是否全给绑扎 还是有什么规定 还有就是还钢筋的定尺尺寸 广联达默认的是10000M 具体指什么 是否需要改?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是的全部的采用绑扎的,如果设计没有规定的话,最好是经过甲乙双方协商确定好直径多少以上的采用电渣压力焊或者机械连接。 钢筋的定尺尺寸 广联达默认的是10000M 具体指什么 是否需要改? 这个指的是钢筋在采用绑扎的时候搭接的长度,根据定额多少米一个搭接进行修改,一般的都是8000.

    2009-12-24 12:42:55 

  • 钢筋规范钢筋接头是直径16以上可采用机械接头。定额规定搭接接头时直径10以内的12米一搭接。直径10以上的8米一搭接。

    2009-12-24 12:54:56 

  • 钢筋接头的具体施工工艺要求与部位有关,一要地方法规与质检部门的要求,二要看业主批准的施工组织设计。 像北京地区柱子必须用锥螺纹,再说粗钢筋绑扎接头造价也太高,定额是综合考虑的,按照定尺是综合计算接头的,焊接比搭接接头省钱 像北京定额钢筋搭接的计算规定: 1.钢筋搭接计算,按图纸注明或规范要求计算搭接。 2.现浇钢筋混凝土满堂基础底板、柱、梁、墙、板、桩,未注明搭接的按以下规定计算搭接数量: (1)钢筋Φ12以内,按12m长计算1个搭接。 (2)钢筋Φ12以外,按8m长计算1个搭接。 (3)现浇钢筋混凝土墙,按楼层高度计算搭接。

    2009-12-24 13:10:55 

  • 图纸上没有说直径多少的用什么接头 是否全给绑扎 还是有什么规定 还有就是还钢筋的定尺尺寸 广联达默认的是10000M 具体指什么 是否需要改? 那要看你现场施组怎么要求,按理讲20以上应该为机械连接,以下为机械连接. 广联达默认的是10000M 定尺,实际应该按实际修改,1.钢筋Φ10以下为盘条需要调直.一般应该调整为6000-7000M,2.Φ12以上的应该调整为8000M,

    2009-12-24 14:24:42 

  • 看一下GGL2009的工程设置里面就清楚了。具体位置: 工程设置----计算设置----搭接设置。

    2009-12-24 14:42:38 

  • 图纸上没有说直径多少的用什么接头 是不能全给绑扎的,钢筋规范钢筋接头是直径在园16以上可采用机械接头 。 还有就是钢筋的定尺尺寸, 广联达默认的是10000M M否具体是指钢筋10米给一个搭接, 是可以修改的。 一般情况下,如果图纸没有标注的话,可按: 钢筋Φ12以内,按12m长计算1个搭接。钢筋Φ12以外,按9m长计算1个搭接。现浇钢筋混凝土墙,柱可按每层计算一个搭接。

    2009-12-24 15:08:57 

  • 钢筋接头的具体施工工艺要看业主批准的施工组织设计。 10米长度是指钢筋的定尺长度,你可以根据实际情况调整。

    2009-12-24 12:44:04 