静静 2010-07-28 09:55:58 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 452查看 4回答
关于墙的钢筋
图纸要求:后砌的非承重隔墙和填充墙应沿墙高每500mm配置2Φ6钢筋与承重墙或构造柱拉结,每边伸入墙内应不小于500mm,拉结筋锚入承重墙内≥500或锚入构造柱内≥200。承重墙转角及内外墙交接处无构造柱时,沿墙高每隔500在灰缝内配2Φ6钢筋拉结 这个钢筋怎么设置啊?都在墙的什么位置画?是所有有构造柱的地方,还是所有转角处?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋软件中可以通过墙构件里的建立砌体加筋构件图元来解决。现在的钢筋算量软件11.1.1.528,还可以通过导行栏中的自动生成砌体加筋功能来解决你所提出的问题。但是你必须在钢筋软件中将墙体绘制好后方可以进行上述操作。 你在点击“自动生成砌体加筋”软件会自动弹出参数设置框,你只需按框中提供的图形依据图纸提出的要就对图形中的数据进行修改即可。
2010-07-28 10:28:08
-
画在构造柱上,及其它柱或墙上。只要有砌体墙的部位就应该画。
2010-07-28 10:02:30
-
拉结筋在砌体与砼柱(框架柱或构造柱)连接的地方画; 承重墙转角及内外墙交接处无构造柱时,沿墙高每隔500在灰缝内配2Φ6钢筋拉结,这个是配筋墙了,在砌体构件的属性中的砌体通长筋栏输入
2010-07-28 10:19:59
-
设置砌体加筋。。分植筋和其他类型。。。。
2010-07-28 12:07:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看