yimi123000 2010-07-28 09:56:19 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 3089查看 4回答
请问钢筋5C18 2(-2)/3是什么意思?要如何输入
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳5C18 2(-2)/3,5C18 ,上排两根不伸入支座,下排3根,输入 的时候也按5C18 2(-2)/3或2C18(-2)/3C18的格式输入即可
2010-07-28 10:14:24
-
就按这样的标志来输入,(-2)表示2根不伸入支座的钢筋。
2010-07-28 09:59:18
-
表示5根直径为18的三级钢,分两排设置,上排为2根18的,这两根都不深入支座。下排为3根18的,全部深入支座。照原样输入即可。
2010-07-28 18:27:22
-
5C18 2(-2)/3表示:5c18分两排,上面一排两根,2根均不深入支座,下面一排3根,伸入支座
2010-07-30 13:07:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看