葫芦娃 2024-07-06 22:47:14 | 福建省 安装 | 530查看 5回答
老师,这个是一个配电箱接两个回路给风机的意思吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是两路,应该是双电源
2024-07-06 23:29:26
-
不明白其中的道理,可以简单的认为是两个回路。这是排烟风机星三角的接法,风机降压启动的方式,因为启动的瞬间电流会比正常运转的时要大的多,一般风机大于5.5kw时,需要使用降压启动来保护电路。
如果帮助到你,麻烦采纳一下。
2024-07-07 00:24:05
-
对。两个回路。
四芯电缆管启动(降压启动);
三芯电缆管正常运行。
2024-07-07 03:23:56
-
是的
2024-07-13 10:33:51
-
这是消防排烟双速风机接线图,平时低速排风消防时高速排烟。电机共有六个绕组,配电箱接两根电缆连接风机,一根三芯一根四芯,不是星三角启动。
2024-07-14 09:21:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看