aijian 2010-07-28 17:10:11 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2483查看 2回答
钢筋2009中板温度筋的起步距离s是什么意思
钢筋2009中板温度筋的起步距离s是什么意思?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋. 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固 温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示: 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1 但现在一般受力筋可以起到温度筋的作用,所以有些工程不单独配了
2010-07-28 17:41:38
-
钢筋2009中板温度筋的起步距离s是什么意思? 表示第一根温度筋距负筋端部的距离为温度筋的间距尺寸。
2010-07-28 18:55:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看