• 梁的下部钢筋

    1.。怎么设置成梁的下部钢筋不伸入支座,没有找到。 2。梁的原位标注里面 在加箍筋输入的前面那个输入次梁宽度什么作用,输入和不输入有什么区别? 谢谢

    问题补充:我的梁下部钢筋有6根25的二级钢,上排3根不锚固,下排三根锚固,怎么输入?我就是输入不上 我在梁的原位标注下输入了,在集中标注里面输入不了,算是解决了。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.6B25 (-3)/3;或3B25(-3)/3b25;括号用英文状态的; 2.次梁的宽度与吊筋的计算有关,影响吊筋下边水平段的长度;

    2010-07-29 16:32:10 

  • 1、下部钢筋必须深入支座的! 2、为了扣除次梁处的正常箍筋!不输次梁宽度箍筋就算多了!

    2010-07-28 17:32:57 

  • 1.不深入支座的输入,在钢筋信息前加(-)即括号内加减号,则 表示下部钢筋不深入支座。 2.输入次梁宽度,为计算两边加筋和吊筋时用到。

    2010-07-28 18:09:00 

  • /1.。怎么设置成梁的下部钢筋不伸入支座,没有找到。 2。梁的原位标注里面 在加箍筋输入的前面那个输入次梁宽度什么作用,输入和不输入有什么区别? 1、在不深入支座钢筋前加-号;如4C25+(-2C25) 2、 输入次梁宽度,增加主梁箍筋和用于计算吊筋的长度

    2010-07-28 20:45:59 

  • 1.在不锚固钢筋前加负号 2.计算吊筋长度用

    2010-07-28 20:56:58 

  • 1.怎么设置成梁的下部钢筋不伸入支座,没有找到。 回答:在下部钢筋里面输入,打开双下箭头,下部钢筋输入即可.不打开直接在下部钢筋里输入是一样的. 2 。梁的原位标注里面 在加箍筋输入的前面那个输入次梁宽度什么作用,输入和不输入有什么区别? 回答:这个是需要输入的,不需要算量无法知道次梁的宽度.算量是不准的,因此要输入次梁宽度.

    2010-07-28 19:33:12 

  • 你好:在不深入支座钢筋前加-号;如4C25+(-2C25)表示6根主筋其中有两根不伸入支座。 在加箍筋输入的前面那个输入次梁宽度,是为了准确的算出具体的根数,因为次梁宽度范围内也要配梁的基本箍筋的,可能是一根也可能是两根,具体要看次梁的宽度和基本箍筋的间距了。

    2010-07-29 12:50:10 

  • 1、不深入支座的输入在钢筋信息前加(-) 2、次梁的宽度和吊筋的计算有关,宽度值影响吊筋下部的平直段的确定

    2010-07-29 14:25:54 