• 脚手架概念问题

    请问江苏脚手架定额中的单排、双排、里架子、外架子,它们是怎么定义的? 还有就是江苏地区脚手架的分类 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、对于脚手架,定额上并没有明确定义。在施工规范明确:具有双排立杆的为双排脚手,只有一排立杆的为单排脚手。对于定额来说,高度超过20m的要套双排脚手,但实际上,单排脚手已很少应用,有些地方已明令禁止。里架子在定额中高度3.6M内的砌筑脚手,高度超过3.6M的为外架子。 脚手架的划分最好看施工规范。

    2010-07-29 10:05:26 

  • 建筑脚手架的分类:按设置形式划分 1)单排脚手架:只有一排立杆的脚手架,其横向水平杆的另一端搁置在墙体结构上。 2)双排脚手架:具有两排立杆的脚手架。 3)多排脚手架:具有三排及三排以上立杆的脚手架。 4)满堂脚手架:按施工作业范围满设的、两个方向各有三排以上立杆的脚手架。 5)满高脚手架:按墙体或施工作业最大高度,由地面起满高度设置的脚手架。 6)交圈(周边)脚手架:沿建筑物或作业范围周边设置并相互交圈连接的脚手架。 7)特形脚手架:具有特殊平面和空间造型的脚手架,如用于烟囱、水塔、冷却塔以及其他平面为圆形、环形。 外脚手架:即外墙脚手架,从室外地坪向上. 里脚手架:在室内搭的脚手架,用于砌墙,粉刷等. 里脚手架按构造组成分类:1.梯式里脚手架。适用于砌墙,其架设高度可达12.5米(用于外墙时),支柱间距2.0米。搭设时应注意基底必须平整夯实,清理垫平,土层上应垫设木板,主柱必须垂直。其组成有两部分,即梯式支柱、横梁。2.凳式里脚手架。马凳可采用方木、毛竹以及型钢或钢筋等材料,高度在1.2~1.4米,长度在1.2~1.5米之间,马凳排放间距为1.5~1.8米。支承在地面时,支承处应平整夯实垫放40毫米厚木板;支承在楼板时,也应垫木板以保护地面。应有一支凳脚顶墙,马凳横杆应与墙面相垂直。加高时,上下马凳应对齐,并在两马凳之间加设斜撑,以保持稳定。3.门架式里脚手架。可用于砌墙和粉刷。由支架和门架组成,分为套管式和承插式。套管式架设高度为1.44米、1.7米、4.9米,承插式架设高度为1.34米、2.43米。1.支柱式里脚手架。适用于砌墙和内装饰工程的施工,支柱与横杆形成支架,铺上脚手板即为脚手架,可搭成双排架或单排架。双排支柱纵向间距不大于1.8米,横向间距不大于1.5米。单排架支柱距墙不大于1.5米,横杆入墙宽度不小于240毫米。

    2010-07-28 20:28:34 

  • 脚手架分单排、双排还有满堂脚手架具体要理解脚手架的问题看看现场的布置就明白了,脚手架就是一个措施项目

    2010-07-28 20:30:38 