哈哈哈哈哈 2024-07-08 11:13:42 | 广东省 土建 | 142查看 4回答
原位标注小于集中标注,这是图纸错误吗?
如图,原位受扭钢筋是6c12,集中标注是4c12,原位标注小于集中标注,这是图纸错误吗?我记得是原位标注与集中标注不一样时以原位为准,前提是原位标注要大于等于集中标注,这样的理解对吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没错,按原位标注的用
2024-07-08 11:14:55
-
没有所谓的谁大于谁,有原位标注的梁跨统一按原位标注
2024-07-08 11:16:18
-
不错的,按原位的设置
2024-07-08 11:17:31
-
以原位标注为准
2024-07-08 11:33:48