• 原位标注小于集中标注,这是图纸错误吗?

    如图,原位受扭钢筋是6c12,集中标注是4c12,原位标注小于集中标注,这是图纸错误吗?我记得是原位标注与集中标注不一样时以原位为准,前提是原位标注要大于等于集中标注,这样的理解对吗

    受扭钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    没错,按原位标注的用

    2024-07-08 11:14:55 

  • 没有所谓的谁大于谁,有原位标注的梁跨统一按原位标注

    2024-07-08 11:16:18 

  • 不错的,按原位的设置

    2024-07-08 11:17:31 

  • 以原位标注为准

    2024-07-08 11:33:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: