• 消防管道卡箍联接定额

    江苏安装定额第七册中消防管道卡箍联接定额在1596_广联达造价管理整体解决方案-江苏-2010.6.25(js)7798中找不到。请问在那儿能找到。

    问题补充:我的软件第八册中也没有卡箍联接定额。请问是否是软件问题?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防管道卡箍联接安装定额应该套第八册给排水管道安装相关的定额子目。 一般在给排水、采暖管道—管道里面,我们河南的定额编号是8-102~8-111定额子目,可以用条件查询,输入钢管沟槽式连接安装,点检索即可。

    2010-07-29 07:04:18 

  • 消防管道安装套第八册相关子目。

    2010-07-29 06:48:56 

  • 消防管道安装中的管道卡箍连接定额应该套《给排水.采暖.燃气工程》定额册中的相关定额: 1. 管道安装应该套‘室内钢管沟槽式卡箍连接安装’定额子目,输入主材单价。 2. 管件和连接件的安装应该套‘沟槽式卡箍安装’的定额子目,输入主材单价。 3. 采用这种卡箍连接安装方式时,阀门与管道的连接应该是采用沟槽式法兰连接,所以还得套‘沟槽式法兰安装的定额子目。

    2010-07-29 08:00:13 