xiaomaoli1234 2010-07-29 10:26:39 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 344查看 6回答
柱子箍筋
1、柱子高5米,箍筋是A8-100/200,但高2米处箍筋是a10-100,怎么处理 2、10钢筋导入11钢筋,计算结果不用一样
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、柱子箍筋的输入 A8-100/200+a10-100 2、10钢筋导入11钢筋结果是不一样的
2010-07-31 12:45:34
-
那这一根柱就按A8-100
2010-07-29 10:31:04
-
需要在钢筋编辑中自行修改,修改之后要锁定构件的。
2010-07-29 10:31:59
-
1、平均按实输入间距 2、10.0与11.0计算的钢筋量是不同的
2010-07-29 10:33:35
-
1、柱子高5米,箍筋是A8-100/200,但高2米处箍筋是a10-100,怎么处理(高2米处箍筋是a10-100,是指柱子底标高到柱子2m高这个范围?还是别的范围?具体的范围不是很清楚,无法确定怎么处理) 2、10钢筋导入11钢筋,计算结果不用一样(版本不一样,结算结果会有所差别) 柱子底标高到柱子2m高这个范围为A10@100这种情况,目前软件还没有办法处理。只有在钢筋编辑里添加A10的箍筋21个,减少相应的A8箍筋,然后将构件锁定。
2010-07-29 10:46:38
-
如果的 单根柱子,就先把他分出来: 举例如下:KZ1,其中柱子很多,只有其中一根KZ1是你上面说的要修改的,你单独把这跟柱子提出来修改为KZ1-1。 如果所有的KZ1都要修改就不用单独修改了。 1,高2米处箍筋是a10-100的箍筋根数为2000/100-1=19根,见下图: 2。原本8的箍筋是40根的,现在19根是直径10的。所以就40-19=21根是直径8的。见下图: 修改好只有一定要锁定(如果不锁定,下次计算就又变原来的钢筋了,量不对)
2010-07-29 14:02:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看