板的配筋
请问,如果双向板未配支座负筋,是否就应该配面筋呢,或者说二者必有其一呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果双向板未配支座负筋,是否就应该配面筋呢,或者说二者必有其一呢? 这要根据设计图纸来确定。设计只给出了板低的双向受力钢筋,而没有给出面筋或负筋,设计是考虑和计算了板的荷载、抗剪受力等情况后,人为不需要设置面筋和负筋,就能满足受力要求的。所有,设计没有的就不绘制和计算。
2010-07-29 11:43:22
-
这个应该按图纸来做.一般是先布置受力底筋,然后输入有的话输入受力面筋,再输入负筋. 注意负筋定义时,分布筋也已经布置了.
2010-07-29 11:41:49
-
从结果来讲至少要有板面负筋,具体怎样需要查看图纸,有时它是用文字说明,否则就需要咨询设计院了。
2010-07-29 11:52:02
-
这个主要根据设计图纸来确定,按照道理来说这里应该需要设计负筋在支座处,有的时候就算是设置面筋也有设置负筋,建议咨询设计这个问题。
2010-07-29 11:46:19
-
请问,如果双向板未配支座负筋,是否就应该配面筋呢,或者说二者必有其一呢 这要根据设计图纸来确定。设计只给出了板低的双向受力钢筋,而没有给出面筋或负筋,设计已经考虑和计算了板的荷载、抗剪受力等情况,不需要配面筋,详细规定参见09G901中详细规定
2010-07-29 12:04:18