• 箍筋加密设置问题?

    在同一楼层里,如果柱的箍筋在不同区段的加密范围不同?如何设置,

    问题补充:我说的是,有一柱,它的箍筋在基础顶面~-1.35米是C8-100/200,在此--1.35米~1层楼面是A8-100,那么是怎样设置的,?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 箍筋信息里面直接输入A8-100/200这样的就可以了 这种情况就只能定义一个,另一个用手工计算出来再其他箍筋里输入

    2010-07-29 12:04:47 

  • 你好:你的图纸虽然给了基础顶面~-1.35米是C8-100/200,但规范要求还是要按加密来做的,你就定义为C8-100/200软件会自动考虑加密范围的。 怎么会没有呢,因为箍筋的加密长度是Hn/3.

    顶面

    2010-07-29 12:24:29 

  • 你好,你可以这样做,先在定义柱的时候,将箍筋信息定义成A8-100,然后,在其它箍筋里,将A8-200定义即可 这时候可以将柱子分两个标高画,比如“基础顶面~-1.35”一段,--1.35米~1层楼面一段,不用担心纵筋锚固问题,纵筋锚固只分层锚固。注意定义时候标高要对,不然会提示重叠! 比如说你的柱子是KZ01,那你可以分为KZ01和KZ01-1分别来定义,调整两节柱子的底顶标高即可! 是不是标高设置有误啊?要么就是与你顶层的柱重叠,你看看会不会?

    楼面

    答疑解惑

    2010-07-29 12:14:16 

  • 这个问题我才解决了~!!! 是不是基础的就只算了基础内的几个箍筋,然而基础顶面~1.35m(也属于基础)却算给了一层的A8@100,而不是算的基础的箍筋布置~!! 你可以建立一个-1层,然后把层高输入成基础的高度,在里面把箍筋布置成基础的箍筋,就OK了~!! 还不懂就加我~!!

    2010-07-29 16:08:48 