• 2009钢筋

    2009钢筋里面,剪力墙画过之后,做二次结构时怎么在剪力墙上画砌体墙他也没有什么提示!是自动扣减了还是怎么回事!急!

    问题补充:具体能否解释一下!越详细越好

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙上出现填充墙的一般在门洞口,你画填充墙的时候应是自动扣减的 包括填充墙体内的配筋也自动扣减

    2010-07-29 12:53:37 

  • 钢筋2009里面,在同一直线上砌体墙遇到剪力墙,重合的地方自动消失,你可以选中砌体墙看它的长度,或者建一个厚度大于剪力墙的砌块墙试验下,这是对于砌体墙大于剪力墙范围的情况,如果完全在剪力墙长度范围内画砌体墙肯定会提示重合的

    墙画

    二次结构

    2010-08-03 10:18:13 

  • 剪力墙画过之后,做二次结构时,不要在剪力墙上画砌体墙。

    2010-07-29 12:34:53 

  • 2009钢筋里面,剪力墙画过之后,做二次结构时怎么在剪力墙上画砌体墙他也没有什么提示!是自动扣减了还是怎么回事! 你用三维看一下 一是你的剪力墙上有墙洞 二是你设置了起始标高 要不然的话 剪力墙上画砌体墙应该有从叠提示 不让画