• 35KV电缆套定额

    各位老师,电缆沟敷设,就是35KV电缆定额我下面套的是否正确,定额的单位为m/三相,这是三芯电缆,是否需要在定额工程量乘以一个3

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不需乘3

    2024-07-10 16:58:02 

  • 为什么要乘3?

    2024-07-10 16:59:26 

  • 防火涂料按电缆表面积计算,不是(3.14*0.185*3),也不是(3.14*0.185),185是截面积,不是直径。

    三芯185电缆的外径是(49.7mm),正确的工程量计算式是(3.14*0.0497)

    首次提交 2024-07-11 10:25:51  最近修改2024-07-11 10:26:45 (修改过1次)