烟火 2024-07-11 00:14:25 | 陕西省 土建预算土建计量GTJ | 1047查看 6回答
植筋问题
这个图里,梁北端需要植筋几个呢?2根顶18的,3根底22的,4根12的抗扭?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
植筋6根顶22的,3根底22的,4根12的抗扭
2024-07-11 02:40:12
-
上部是6根支座钢筋C22,下部是3根C22,侧面是4根C12
首次提交 2024-07-11 07:16:34 最近修改2024-07-11 07:16:47 (修改过1次)
-
你所指的梁北端,是否指上面的,如是,要计算植筋根数是:面筋是2C18,底筋是3C22,侧面筋是4C12,
2024-07-11 07:52:59
-
新增加的梁有几根钢筋就要植入几根钢筋的,不然就少算漏算了植筋的费用了
2024-07-11 08:08:07
-
要计算植筋根数是:上部通常面筋是2C18,下部通长面筋2C18,下部端部增加钢筋3C22,侧面筋是4C12,
2024-07-19 16:46:43
-
2+3+4=9根
首次提交 2024-07-25 18:04:49 最近修改2024-07-25 18:05:53 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看