• 陕西省2004消耗量定额中墙如果用清水模板,请问还需要另套水泥砂浆子目吗?

    1、用的是陕西省2004清单消耗量定额,施工过程中墙身用的是清水模板,而到结算的时候施工单位提出清水墙身要套水泥砂浆子目来弥补清水模板的价格,实际当中清水墙是没有做水泥砂浆抹面。请各位给于解答;谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    清水模板虽然没有做墙面抹灰,但是也要计算抹灰的,这样来弥补清水模板操作的工艺损耗。 方法有:1、直接计算墙面抹灰子目(这样可能算的要高了些); 2、计算墙面抹灰调整子目的增加6mm厚(这样要低一些)。

    2010-07-29 16:43:07 

  • 这个在99定额中是要给的,好像说是给6个厚的抹灰。但在2004中好像没有说明,可以咨询一下定额办

    2010-07-29 16:43:27 

  • 99定额里有清水模板子目,一般还是计算了抹灰。

    2010-08-02 21:33:02 