dh****@126.com 2010-07-29 16:41:55 | 河北省 其他专业 | 787查看 2回答
河北08定额中高压水银灯镇流器安装子目在什么情况下套用
河北08定额2-1622高压水银灯镇流器安装子目,什么情况下套用,220V 380W的高效节能灯安装,是否还要套用2-1622高压水银灯镇流器安装子目
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 高压水银灯也叫高压汞灯,该灯既有自镇式和配置镇流器的两种。因此左右当安装高压水银灯且配置镇流器时才能套‘高压水银灯镇流器安装’的定额子目。如果是自镇流高压水银灯安装时也不能套这个‘镇流器安装’的定额子目。 2. 高效节能灯的安装只能套‘节能灯安装’的定额子目。
2010-07-30 10:03:07
-
水银灯指的是汞灯,他需要有单独的镇流器,所以应该套用镇流器安装;高效节能灯的镇流器一般在灯具里面整体是一套灯,不需要单独再套项,只套灯具安装即可。
2010-07-29 16:56:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看