• 请问模板高度的问题

    请问柱模板的高度是8米,超过规范规定的高度,但是大概在4米的位置,有一层框架梁,但是没有板,只有梁,还是属于规范规定的危险性较大的工程吗?主要是模板套定额是时候,是按高度8米套,还是在梁的位置分开,按4米套?实际浇筑的话,可能会在4米位置断开,分两次浇筑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是厂房吧?

    要按超高计算柱模板的,施工会在梁位置断开分两次浇筑,但超高费用是考虑的支撑费用,梁无法做柱模板支撑点的。

    2024-07-12 08:51:22 

  • 柱的支撑高度超过要求,梁的上部柱还是要支撑,支撑点不可能在梁上,只能在4米以下的支撑基础上继续向上搭支撑。

    2024-07-12 01:20:50 