橡皮糖 2010-07-29 16:50:39 | 重庆市 计价软件GBQ4.0 | 2478查看 3回答
电缆VV3*6+1*4mm 敷设的定额怎么套?
电缆VV3*6+1*4mm 敷设的定额怎么套,是套控制电缆6芯以下还是套铜芯电缆截面(截面积是4芯合计还是单根最大),请各位大侠指教,谢过!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. VV-3*6+1*4的电缆是铜芯电力电缆,不是控制电缆。KVV才是控制电缆的型号。 2. 截面积是按照电力电缆的其中最大一相线径计算,所以截面积应该按照6mm2的计算。 3. 应该套电力电缆敷设的定额子目。只有KVV型电缆时才是套控制电缆敷设的定额子目。
2010-07-30 09:53:48
-
电缆VV3*6+1*4mm 2是电力电缆;不是控制电缆。应该套用电力电缆敷设35mm2内相应定额子目。
2010-07-29 21:53:48
-
套铜芯电缆截面35mm2以下
2010-07-29 16:57:57