  • 回答“剪力墙上部设框架梁,墙内水平分布筋是否通墙高布置?" 你好! 是的,墙内水平分部筋应该按通墙高布置。

    2010-07-29 21:42:15 

  • 如果框架梁有侧面构造筋就不布置,如果没有侧面构造筋,剪力墙水平分布筋通长布置。依据06G901-1第19页

    分布筋

    2010-07-29 18:06:37 

  • 框架梁有侧面构造筋就不需要布置,没有就得按水平分布筋的间距布置。

    2010-07-30 05:49:19 

  • 应该通墙布置