+ 2024-07-12 11:19:01 | 福建省 土建 | 151查看 1回答
广联达GTJ2025,矩形下沉后浇带底部后浇带工程量问题
我先将筏板基础和矩形后浇带绘制完,汇总计算,得出底板混凝土工程量(含后浇带下沉部分工程量):249.6702立方,这个工程量通过手算核实无误。然后将筏板分割成两块,再次汇总计算,发现两块的总量变了,245.66立方。这里有量差,应该是少算了筏板分割后无后浇带部位的下沉部分,为什么会这样呢,有办法解决吗,求各位大神解答。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
筏板下沉后浇带的下沉部分工程量计算到筏板的工程量中,可以选中筏板图元查看计算式,显示+扣后浇带,为扣后浇带相交部分,再加后浇带下沉部分。如图:
后浇带的计算式里面只计算与图元相交的矩形部分。如图:
2024-07-12 11:22:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看