solam123 2010-07-29 19:00:07 | 北京市 其他专业 | 1360查看 3回答
腰筋问题
N跨框架梁 1.抗扭腰筋及构造腰筋,是否N跨通长设置,然后在每跨非连接区进行搭接,即每个中间支座处贯通,每跨有两个搭接绑扎点。 2.抗扭腰筋及构造腰筋,是否每跨不通长,跨跨分别自己锚固,G是12d,N是同下部纵筋锚固 问题一:以上两种我自己想象的模式,应该在什么情况下使用? 问题二:假设一跨净长7550,进行情况2处理,单根长度为7550+(0.4lae+15d)*2,lae=37d=37*16=592,单根长度=8504<定尺长度9000,能否说按照情况2施工?但是实际上按情况1施工的,我是新手,一些施工实际和下料不是很懂,请教高手。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.抗扭腰筋及构造腰筋,是否N跨通长设置,然后在每跨非连接区进行搭接,即每个中间支座处贯通,每跨有两个搭接绑扎点。 按照这个方式施工和计算
2010-07-29 19:48:23
-
腰筋通长布置,只考虑搭接
2010-07-29 21:00:01
-
1:根据图纸,在梁平法表格里输入钢筋,可以输入通长筋,也可以在原位标志中输入。 2:可以的。
2010-07-29 19:06:47
-
梁说明中:梁高≥600者在其两侧加2C12@200的构造腰筋,且用A8@600的拉筋拉结。 这里面的腰筋算集中标注还是原位标注?
-
梁构造(G) 腰筋搭接和锚固如何取值啊(如果是N抗扭钢筋呢)?28页规定搭接和锚固可以取15d。11G101一153页规定La不得小于200mm,55页第2条规定搭接长度不得小于300mm,
-
图纸要求外墙上连粱需要附加腰筋!但是在连粱设置的其他属性里加侧面纵筋计算后连粱本身的侧面纵筋就没有了!请问下,连粱的附加腰筋就是连粱的侧面纵筋?还是需要单构件输入这个附加腰筋啊?
-
10.0钢筋中,如果暗梁腰筋为剪力墙水平钢筋,软件自动识别还是要在暗梁里设置侧面钢筋啊?问题补充:如果有暗梁,那框架梁是画到暗梁边吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看