• 广联达箍筋的计算公式

    为什么加上1/2d 我看不明白 望指点迷津

    问题补充:(b-2*保护层+1/2d*2)*2+(h-2*保护层+1/2d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 1、这个公式是错误的,广联达用的也不是这个公式,按照这个格式广联达的公式应该是(b-2*保护层+d*2)*2+(h-2*保护层+d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2。 2、公式中扣减保护层(保护层是指主筋的保护层,即主筋外皮至砼外边的距离)后,即相当于算到纵筋的外皮,而通常算法是从箍筋的外皮开始计算的(这样算的主要原因是目前使用的量度差值和弯曲调整值都是从这里(箍筋外皮)开始推导的,如果要用这些推导好的量度差值和弯曲调整值就必须先算到箍筋外皮,当然不是说一定要这么算,也可以自己推导中轴线的量度差值和弯曲调整值,再按中轴线算,但结果都是一样的),因此箍筋四个边扩到中轴线一共要加4d,扩到外皮一共要加8d。你问题中的1/2d即是从箍筋内皮(即纵筋外皮)扩大到箍筋中轴线的位置(即半个箍筋直径),合计是1/2d*8=4d。 3、这个公式的错误之处在于,1.9d这个量度差值是由外皮度量的原则下推导的,而公式中(一共加了4d)并没有推导到外皮,而是推导到了中轴线,因此不应该使用1.9d这个量度差值(如果不理解,可以认为1.9d是外皮状态下的专用量度差值)。如果要用4d这种中轴线的推导,量度差值和弯曲调整值都要重新推导。

    2010-07-30 09:03:23 

  • 钢筋是按外皮计算的。1/2d就是中心线到外皮的差。

    2010-07-29 21:01:51 

  • 钢筋的保护层是按主筋外皮计算的,而箍筋是在主筋的外侧,b-2*保护层把箍筋的直径剪掉了,所以1/2d是补回这部分的扣减

    2010-07-29 21:06:53 

  • (b-2*保护层+1/2d*2)*2+(h-2*保护层+1/2d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 答:b-2×保护层是截面宽度方向主筋的外皮尺寸,1/2d×2是箍筋直接的一半(箍筋中心线)乘上两边;+(h-2*保护层+1/2d*2)是截面高度方向的箍筋尺寸,计算方法同宽度方向。1.9d是弯弧处的长度,max(10d,75mm)是箍筋弯折后的平直段长度取10d和75mm中的大值。

    2010-07-29 21:13:48 

  • 你这个钢筋是按中心线计算的。 而b-2*保护层只是到柱筋外皮(箍筋里皮) +1/2d*2就是美边向外增加半个箍筋钢筋的直径就到中心线了。

    2010-07-29 21:26:22 